Aller au contenu
Guest

Cablage thermostat sur rvk

Messages recommandés

Guest   
Guest

Bonjour tout le monde

J ai dégoter un petit thermostat d ambiance que je souhaite monté en série sur l extraction de mon placard.

Seulement je me pose qq questions sur le mode de fonctionnement de l appareil.

voici le schéma électrique:

dsc00643zv7.jpg

sur le schema on voit que le contact est normalement clos alors que le contact lui est ouvert en dessous de 25°C...

dsc00646pq8.jpg

en gros j aimerai faire fonctionner le rvk au dessus de 25°C pour abaisser le température, quel cablage dois je apporter ? cela devrai fonctionner meme si j ai l impression que c est un thermostat pour le chauffage et pas pour la ventillation non?

Merci a vous

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bob    47
Bob

oui ça ne fonctionnera pas car quant la t° désirée est obtenue l'appareil coupe le fil de ligne et dans ton cas ça devrait être l'inverse

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Guest   
Guest

Bonjour merci pour la reponse :lol:

j ai donc acheté un thermostat pour chauffage et clim mais je comprends pas bien comment brancher le rvk dessus , je suis une brèle...

dsc00675bw2.jpg

De plus sur la notice il ne montre pas les meme bornes que sur le schema...

dsc00678uy4.jpg

Pourriez vous me faire une schema détaillé du branchement svp?

en vous remerciant :arrow:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bob    47
Bob

d'après le shéma, tu branche ton fil bleu du secteur au N°5 et l'autre fil sur le N°1 et le N°4

tu branche le fil bleu de ton chauffage et clim sur le fil bleu du secteur

et l' autre fil de ton chauffage sur le N°3

et l'autre fil de ta clim sur le N°2

normalement tu as sur ton boitier un bouton marche/arret

ta clim va tourner jusqu'au moment que la T° baisse, à ce moment elle se coupe et c'est le chauffage qui ce met en route

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×